Помогите определится с параметрами. Дом(пристройка) 3х4, один этаж, из газобетона (толщина 200 мм.) Грунт супесь, грунтовые воды ниже на 2 м. от поверхности главным образом не хочу вот такого
скажу иначе: достаточно будет для ленточного фундамента: -толщина 400 мм., -глубина 500 мм., -высота 300 мм. Соответственно армирование. По утеплению еще не решил
если высота это отметка от уровня грунта - то низкий цоколь. по сечению и нагрузкам на фундамент - ищите в интернете калькулятор мзлф, там подсчитаете. армирование в вашем случае можно принять по снип.
Достаточно.Для бюджетного варианта вполне. Нормально заармируйте, используйте желательно готовый бетон с миксера (М200-М250), и будет дом стоять долго и счастливо.
На основании каких расчетов данное утверждение? Потолок в цифрах? Долго считать не надо, чтобы увидеть переизбыток бетона для пристройки. Чем обусловлена ширина в 400мм? Типа - кашу маслом...Разделите вес веранды с фундаментом на площадь подошвы(в килограммах и сантиметрах). Итоговая цифра будет намного меньше 2кг/см2(сопротивление суглика), а нормальный допуск - на 15% менее 2 кг/см2.