Электрика и освещение в деревянном доме

Тема в разделе 'Строительство деревянного дома', создана пользователем temptemp, 4 дек 2008.

  1. temptemp Подмастерье

    На форуме с:
    5 сен 2008
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    146
    Род занятий:
    Светильники и электрика
    Не хочется портить интерьер деревянного дома неуклюжей проводкой, неподходящей электрофурнитурой. В то же время, безопасность и требования СНИП накладывают существенные ограничения на возможности организации скрытой проводки в деревянных стенах. Как сделать проводку незаметной, освещение красивым, а всю систему - удобной и безопасной?

    Открытая проводка. Проще всего выполнить проводку открытым способом - развести провода по стенам. В ряде случаев можно воспользоваться кабель-каналами (коробами) из негорючего материала, но чаще от них отказываются по эстетическим соображениям. Часто делают проводку "под старину" - закрепляя провод на фарфоровых изоляторах. Подобрав соответствующую серию электроустановочных изделий (например, Berker "1930"), можно превратить утилитарную задачу разводки проводов в элемент стильного дизайна.

    Скрытая проводка в деревянном доме. Проводку в перекрытиях допускается выполнять в трубах из самозатухающего пластика при условии, что на кабель и на трубу не оказывается механического воздействия. В общем же случае, скрытая проводка должна быть выполнена в металлических трубах или в металлорукаве, с заземлением обеих сторон каждой линии металлорукава. Бревенчатый дом подвержен "усадке", поэтому бревна не должны оказывать механического воздействия на проложенный кабель в металлорукаве и проходы кабеля через стены выполняются через металлические гильзы.

    Таким образом, если Вы не хотите использовать наружную проводку и минимизировать протяженность дорогостоящей и сложной разводки в металлорукаве, нужны специальные решения. Одним из них является использование управления по радиошине - тогда проводка к верхнему свету, например, осуществляется в надпотолочном пространстве, а автономные выключатели на батарейках размещаются в любом удобном месте. Ещё одно решение - лючки для монтажа в пол. Их использование позволяет отказаться (почти во всех случаях) от размещения розеток - силовых , телефонных, компьютерных, аудио и ТВ - в стенах, избавив Вас от необходимости прокладывать к ним проводку в металлической трубе и сверлить стены под металлические коробки.

    Радиошина. Использование радиовыключателей с автономным питанием (замена элемента - раз в 3-4 года) позволяет не прокладывать проводку к выключателю. Можно использовать радиовыключатели, выполненные в виде плоских (не нужно отверстие под коробку) пультов управления, или использовать обычные электроустановочные изделия, а в заглублённой коробке разместить радио-модуль.
    ...
    Полный текст статьи (с иллюстрациями) - http://luxz.ru/wood-home.html

    Исполнительные устройства (приёмники) могут монтироваться в щиток, за арматуру светильника, иметь вид штепсельных адаптеров и т.д.

    Лючки Ecoplast LUK® для розеток. Лючки Ecoplast LUK® для монтажа в пол в основном используются для организации подключения (постоянного - для рабочих мест, временного - для включения уборочной техники, например) на больших пространствах - в "опен-спейс" офиса, в холлах отелей и т.д. Использование лючков Ecoplast LUK® в деревянном доме позволяет разместить розетки в полу, избегая прокладки проводки в стенах или по ним. Производитель предлагает несколько конструкций лючков.

    ...


    Круглые пластиковые лючки Ecoplast ® позволяют подключить один или два прибора (монтаж на полтора поста). После подключения можно поставить на место крышку - провода аккуратно выведены наружу. Такое решение подходит, например, для включения базового блока радиотелефона: лючёк монтируется в пол рядом с тумбочкой или под столиком с телефоном. Также удобно использовать круглые лючки для включения прикроватных бра, торшеров и т.п.



    Металлические лючки Ecoplast LUK® имеют большую степень защиты от нагрузки и влаги, чем пластиковые. Выпускаются производителем в двух цветах и в двух вариантах монтажа: на полтора и на два поста. Использовать их целесообразно в местах временного включения приборов: для пылесоса, переносного нагревателя и т.п.

    Для подключения большого количества приборов - у стола в кабинете, возле музыкального центра, домашнего кинтеатра и т.п. - удобно использовать люк Ecoplast LUK® на 6 постов. После включения оборудования крышку можно вернуть на место, т.к. предусмотрен вывод проводов.

    ...

    Электроустановочные изделия

    Богатый выбор серий различных производителей позволяет решить любую интерьерную задачу. В деревянных домах часто используют электроустановочные изделия в рамках из фарфора, дерева, стекла, алюминия, мрамора - так называемых "натуральных материалов". Хотя может быть использована и пластмасса, например, уже упомянутая выше ностальгическая серия "1930".

    Освещение

    ...
    Использование вертикальных и горизонтальных шинных систем позволит не только создать интересный и красивый интерьер, но и решить главную электротехническую задачу: безопасную и надёжную разводку в деревянном строении. Например, освещение междуэтажной лестницы может быть решено подводом силовой разводки только к потолку верхнего этажа. Для освещения пониженное, безопасное напряжение спускается на нужный уровень по шинам- струнам.

    Планирование электрики дело непростое. Особенно для деревянного строения. Знание описанных в статье решений позволяет обойти некоторые технологические сложности, связанные с особенностями монтажа в деревянном доме, и даёт возможность реализовать больше красивых дизайнерских идей.

    © LuxZ.ru При цитировании, полностью или частично, указание источника обязательно.

    Полный текст статьи (с иллюстрациями) - http://luxz.ru/wood-home.html
    temptemp, 4 дек 2008
    #1
  2. mishaivk Подмастерье

    На форуме с:
    8 фев 2009
    Сообщения:
    558
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    113
    Скрытую проводку в деревянном доме, я имею в срубной конструкции, не желательна. Сруб собирается из цельных брёвен, которые, после постройки несколько лет продолжают давать осадку. Электрическая проводка спрятанная в конструкцию сруба может быть повреждена. Если стены сруба отделаны гипроком или панелями, проводка прокладывается в пластиковых или металлических трубах. Исключить сращивание проводов и их соединение, кроме в распредкоробках и других элементов подключения.
    mishaivk, 17 мар 2009
    #2
  3. zabludov Ученик

    На форуме с:
    15 янв 2009
    Сообщения:
    247
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    78
    Это уже рецепты для дома под старину. В большинстве срубных деревянных домов стены оштукатурены или облицованы панелями МДФ или гипсокартоном. В этом случае проблем с проводкой не возникает, способы прокладки стандартные.
    zabludov, 18 мар 2009
    #3
  4. Kotjara Мастер

    На форуме с:
    23 дек 2008
    Сообщения:
    566
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    278
    Даже если в деревянном доме стены оштукатурены и Вы прокладываете проводку в слое не горючей штукатурки по нормам все равно необходимо использовать провод в двойной изоляции и все стыки делать в коробках! У меня такой дом, сейчас по одной комнате переделываю с наружной на скрытую проводку.
    Kotjara, 19 мар 2009
    #4
  5. zabludov Ученик

    На форуме с:
    15 янв 2009
    Сообщения:
    247
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    78
    Интересно, а я по своей наивности полагал, что соединения делаются в коробках по умолчанию. Kotjara, а вы в кирпичных стенах скрутки так бросаете? И кто мешает рачительному хозяину кинуть проводку в гофре? Экономия на материале - расход на пожарных.
    zabludov, 25 мар 2009
    #5
  6. Becon Ученик

    На форуме с:
    31 авг 2008
    Сообщения:
    169
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    56
    Вы будете смеяться,но в одном деревянном доме,сложенным из кругляка не было никаких штукатурок и отделок типа ГВЛ.Хозяин дома проложил всё в кабель каналах,но эти кабель каналы были зделаны как ветки деревьев.Должу я вам выглядит очень необычно.но прикольно,такое впечатление как будто в рощице находишься.
    Becon, 27 мар 2009
    #6
    varonita нравится это.
  7. KARLOS_009 Мастер

    На форуме с:
    21 сен 2008
    Сообщения:
    482
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    278
    А по моему мнению, красивая открытая проводка - это самое то. Смотрится очень оригинально, особенно если из современных материалов сделано в стиле "ретро". Кроме того, использование в деревянном доме всевозможных пластиковых каналов, изуродует интерьер дома.
    KARLOS_009, 11 апр 2009
    #7
  8. Croniss Ученик

    На форуме с:
    16 июл 2008
    Сообщения:
    447
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    78
    Я об этом уже на форуме упоминал, но еще раз повторюсь, выразив согласие с KARLOS_009. Не нужно зацикливаться на "современности" (хоть иногда). То, что открытая проводка "портит" общий дизайн -- не всегда верно. Его (дизайн) портит больше не способность к фантазии и стереотипы.
    Croniss, 11 апр 2009
    #8
    GAL нравится это.
  9. skivskiv Старший мастер

    На форуме с:
    21 мар 2010
    Сообщения:
    275
    Симпатии:
    72
    Баллы:
    308
    В своём доме в деревне я сделал проводку на лотках.
    проводка получается открытая, но не видная.
    Лотки - обычные шесты, в которых фрезерован паз по всей длине.
    Крепёж лотков сделан из колец "под медь", вынесен от стены на 120 мм.
    Конструкция такова, что каждый лоток вращается вокруг своей оси,
    так что проводку всю можно "выставить" наружу.
    Таким же образом сделаны гардины на окнах и на дверях.
    Стилистического расхождения нет.

    Дерево обработано противопожарной пропиткой.

    Когда укладываю на место - сверху желоб оклеиваю скотчем (от пыли.)

    Выключатели и розетки спрятаны за фанерными дверцами,
    открывание вверх, удобно одной рукой и приподымать и включать-выключать.

    Светильники - чугунное тонкое литьё "под ковку", стекло матовое фигурное,
    имитация газовых или свечных фонарей.

    Лампы - энергосберегающие, линия ламп подключена отдельно,
    через стабилизатор 800 Вт.
    Пользуюсь два с половиной года - пока ни одну не менял.

    Во дворе и хоз-постройках - все лампы - 24 В, автомобильные.
    Питание через общий трансформатор.

    Розетки на 24 В все сделаны Евро (две пластины).
    На 220 - два стержня. не перепутаешь.
    skivskiv, 22 мар 2010
    #9
  10. Gorodskoy Прохожий

    На форуме с:
    25 май 2010
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    18
    Очень оригинально, хозяину респект! а фотографий нету случаем?
    Gorodskoy, 25 май 2010
    #10
  11. kolyavas18 Специалист

    На форуме с:
    10 мар 2012
    Сообщения:
    2.266
    Симпатии:
    240
    Баллы:
    548
    Да если даже проложить проводку в самозатухающем пластике и закамуфлировать пот какое-нибудь украшение, то будет самое то, что надо!
    kolyavas18, 18 окт 2012
    #11
  12. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.884
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    Действительно можно сделать в стиле "ретро", особенно оригинально смотрится витая проводка, прикрепленная к стенам катушками из дерева, вообще супер, как в СССР... Ностальгия.
    varonita, 18 окт 2012
    #12
  13. talianata Мастер

    На форуме с:
    5 дек 2011
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    17
    Баллы:
    218
    Думаю, в данной ситуации о красоте приходится забыть, ведь собственная безопасность- прежде всего. Подключите воображение, ведь из любого минуса, можно сделать огромный плюс.
    talianata, 14 дек 2012
    #13
    tinak нравится это.
  14. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.884
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    А что вы имеете ввиду? Почему если соблюдать безопасность обязательно уродовать дом? Можно сделать и красиво и надежно. Причем как открытую так и закрытую проводку.
    varonita, 14 дек 2012
    #14
  15. Lolita_off Специалист

    На форуме с:
    9 окт 2011
    Сообщения:
    2.571
    Симпатии:
    252
    Баллы:
    578
    Каналы пластиковые есть типа под дерево. Можно в них как-то приспособить, чтоб сохранился деревянный стиль. Открытую проводку не люблю, это коммуналка, стены в клопах... бррр... ностальгии нет совсем.
    Lolita_off, 15 дек 2012
    #15
  16. Boroda Banned

    На форуме с:
    21 ноя 2012
    Сообщения:
    100
    Симпатии:
    36
    Баллы:
    138
    Пиление всяких "штроб" в бревне, на Руси всегда считалось дурной работой..
    Молодых подмастерьев за такую "работу" Старые Плотники вожжами секли.
    Там заводятся "нечисть" - упыри и кикиморы..)))
    ---------------------------------------------
    А если серьезно, то просто это нарушение структуры дерева. Даже обычные "врубки" для балок раньше "антисептировали" мхом или берестой. Сейчас, конечно, ничего не нарушит, современные составы не позволят...
    Но о традициях не стоит забывать...
    ----------------------------------------------------
    В деревянном доме всю инженерку и коммуникации следует делать только НАРУЖНО.
    Boroda, 15 дек 2012
    #16
  17. Sergey K. Интерн

    На форуме с:
    2 дек 2012
    Сообщения:
    288
    Симпатии:
    25
    Баллы:
    152
    Выбор электрики для таких домов, очень ответственное занятие, нужно подбирать очень надежную проводку, с хорошими изоляционными свойствами.
    Sergey K., 15 дек 2012
    #17
  18. Boroda Banned

    На форуме с:
    21 ноя 2012
    Сообщения:
    100
    Симпатии:
    36
    Баллы:
    138
    В огороде - бузина, а в Киеве - дядько...
    А я-то, грешный, все никак не пойму, как электропроводку делать...
    Вона оказывается, как...
    Все вопросы сняты...
    Boroda, 15 дек 2012
    #18
  19. MjGreen

    На форуме с:
    16 дек 2012
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Для проводки в деревянном доме не важно с отштукатуренными стенами или нет необходимо при прокладки проводки устанавливать её в кабель канал! и соединения делать в коробках!
    MjGreen, 16 дек 2012
    #19
  20. anatolij_best Ученик

    На форуме с:
    12 апр 2013
    Сообщения:
    97
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    88
    В деревянном доме с проводкой как правило проблем не возникает, мест для прокладки линий очень много... А вот лампочки накаливания я бы не стал использовать в деревянном доме по той причине, что если стыкуются горячая лампочка с брусом, а еще й ночью, то пожар вам гарантирован!!!
    anatolij_best, 17 апр 2013
    #20

Поделиться этой страницей