Поставили стены из арболитовых блоков, появилась проблема как строить перекрытие потолка. Посоветуйте кто что может.
Хороший вариант – в углах и по периметру стен можно установить металлические колонны из трубы или двутавра, а на них уже уложить крышу, вся нагрузка ляжет на эти колонны.
Арботит, бывает с конструктивными свойствами и без них - как утеплитель. Конструктивный арболит имеет более высокую теплопроводность, но, из такого материала можно строить дома, до двух этажей. Сверху на стены под перекрытие устраиваете армированную стяжку и все.
Goshek армированной стяжки может и не хватить( начнет крошиться). Нужно под перекрытие устраивать бетонный армированный пояс по периметру стен, выстой 20-25 см с четырьмя арматурами внутри. Или хотя бы выполнить кладку из полнотелого кирпича 3-4 ряда с армированием швов кладочной сеткой. И тогда можно смело делать перекрытие (класть плиты или деревянные балки).
Необходимо распределить нагрузку создаваемую перекрытием потолка на всю верхнюю поверхность стены. Это можно сделать либо с помощью цементной стяжки с армированием по верхнему слою блоков, либо с помощью деревянного бруса, уложенного на верхний слой блоков, как основы перекрытия потолка.
Я бы предложил сборномонолитные перекрытия. При значительной несущей способности (до 1000кг/м2) они легче всех других,кроме деревянных разумеется,перекрытий. Кроме того армопояс,который необходим для слабонесущих конструкций, не заливается отдельно,а формируется вместе с заливкой перекрытия
Думаю, что для дома со стенами из арболита самым подходящим будет перекрытие по деревянным балкам. Под балки укладываются опорные деревянные брусья, они могут быть цельными, по всему периметру дома, или разрезными, под каждую балку отдельно.
Я сторонник негорючих материалов в стоительстве. Мы строим дома из полистиролбетонных блоков (Г1) применяя сборномонолитные перекрытия (НГ). Это пожалуй самые легкие (из пожаробезопасных) материалы применяемые для таких целей.
Хороший вариант перекрытия для дома со стенами из арболита, единственно, на что нужно будет обратить внимание, так это на утепление стен дома в районе перекрытия, ведь, железобетонная лента перекрытия Терива имеет более высокую теплопроводность, чем арболитовый стеновой блок, и в этом месте с наружной стороны нужно будет укладывать блоки арболита с высокими теплоизолирующими свойствами.
Я не имел ввиду Териву. Перекрытия "Марко" имеют более низкую теплопроводность за счет применения полистиролбетонных блоков - вкладышей
Но, ведь, по периметру дома при любой конструкции сборно-монолитного перекрытия, нужно заливать монолитную железобетонную балку, а это уже не вкладыш из полистиролбетона, а настоящий тяжелый бетон, со всей своей высокой теплопроводностью.
Не совсем так При устройстве армопояса (для слабонесущик конструкций)100мм с наружной стороны прокладывают плитами из полистиролбетона. Найду фото - выложу.