    Два вопроса:
    1) из за чего могут изменить цвет трубы теплого пола? Фото прилагаю.
    2) так как длина контуров разная (да и толщина стяжки тоже не равномерна) обратки контуров теплого пола имеют разную температуру. Прокладывая ладонь к полу в районах разных контуров тоже ощущается разница в температуре. Один контур хуже всех. Не ледяной, но и теплым не назовешь. Этот контур проходит вдоль стены с двумя вмтражами. Фото прилагаются. Застройщик снизу витражей приложил толщину в пол кирпича. Как вы считаете, по этой причине пол обогреваемый этим контуром не прогревается? Можно ли балансировать температуру участков пола с помощью частичного перекрывания вентилей соответствующих контуров.

    Вложения:

    • image.jpg
      image.jpg
      Размер файла:
      851,8 КБ
      Просмотров:
      5
    • image.jpg
      image.jpg
      Размер файла:
      888,5 КБ
      Просмотров:
      5
    gabbas84, 11 ноя 2014
    #1
  2. Sidnei Троечник

    На форуме с:
    1 ноя 2011
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    684
    Баллы:
    568
    Род занятий:
    Охота на ведьм, борьба с ветряными мельницами.
    предполагаю низкое качество трубы. А кто производитель?
    нужно. у разных контуров будет разное гидравлическое сопротивление. прикрутите чуток на коротких контурах
    нет. но там у вас "мостик холода" стяжка будет греть кирпич - кирпич будет греть улицу.

    правильным было-бы проложить по периметру стяжки вдоль наружных стен утеплитель.