Чем заменить воздуховоды?

Тема в разделе 'Кондиционирование и вентиляция', создана пользователем and64rei, 6 окт 2011.

  1. and64rei Старший мастер

    На форуме с:
    8 авг 2011
    Сообщения:
    484
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    308
    У нас на предприятии система приточной вентиляции, ей уже лет семьдесят-восемьдесят. Теперь начальство решило, что пора эту систему заменить. Однако, заменить воздуховоды хотят так, чтобы как можно меньше выполнить при этом работ строительного характера (долбить стены не хотят). Существующие воздуховоды в основном круглые в поперечном сечении (диаметр 30-40 см), но есть и квадратные, и прямоугольные. Чем их можно заменить?

    Вложения:

    • IMG0141A.jpg
      IMG0141A.jpg
      Размер файла:
      60,9 КБ
      Просмотров:
      3
    and64rei, 6 окт 2011
    #1
  2. elephant Новичок

    На форуме с:
    14 июл 2011
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    46
    Добрый день. Если приточная система вашего предприятия прослужила более семидесяти лет, значит она была сконструирована и выполнена грамотно. Мой совет вам заменить ее на анологичную. А долбить стены видимо придется. Все зависит от того кто будет выполнять эти работы.
    Удачи вам.
    elephant, 9 окт 2011
    #2
  3. made Новичок

    На форуме с:
    23 сен 2011
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    36
    Действительно, срок службы воздуховода достаточно солиден. Если менять трубы, то можно подобрать пластиковые соответствующего диаметра - это не очень сложно. А что касается замены тех отрезков, где использованы прямоугольные сечения, то было б уместно нанять опытного жестянщика. Он сможет согнуть листы по нужному профилю, цена же его работы относительно умеренна.
    made, 11 окт 2011
    #3
  4. Леха Саратов Мастер

    На форуме с:
    28 сен 2011
    Сообщения:
    465
    Симпатии:
    31
    Баллы:
    258
    Самый оптимальный вариант это заменить на пластик. Во первых он не дорогой а во вторых устанавливается очень легко из за своего легкого веса и пластичности. А долбить новые дыры в стенах то зачем проложить по старой траектории в готовые дыры.
    Леха Саратов, 12 окт 2011
    #4
  5. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Старые системы вентиляции (сечение воздуховодов) проектировались с большим запасом. Так что если Вы уменьшите сечение воздуховодов даже на 20% будет нормально. Вырезаете старые воздуховоды оставляя участки в стенах, прегородках, перекрытиях, подбираете сечение новых воздуховодов так, чтобы они проходили в образовавшиеся отверстия с минимальными зазорами. Все, и овцы целы, и волки сыты.
    wadson, 13 окт 2011
    #5
    DimonBurluk и Neoxprint нравится это.
  6. and64rei Старший мастер

    На форуме с:
    8 авг 2011
    Сообщения:
    484
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    308
    Спасибо!
    and64rei, 21 окт 2011
    #6
  7. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.884
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    Я думаю что человек беспокоится насчет того что некоторые дыры квадратные а трубы все же круглые. Я думаю в этом случае нужно подбирать трубу чтобы по диаметру подходили, а углы в дыре просто запенить.
    varonita, 30 окт 2012
    #7
  8. sashka6730 Новичок

    На форуме с:
    22 янв 2013
    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    36
    Лучше всего поставить аналогичную систему вентиляции - если она работает, зачем что-то мудрить и придумывать новое...
    sashka6730, 7 фев 2013
    #8
    Neoxprint нравится это.
  9. Neoxprint Мастер

    На форуме с:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    258
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    243
    Тут конечно действия надо согласовать с объемом вентилируемого пространства, но один из вариантов, применение термо изолированой гофры, диаметром, меньше существующего канала.
    Neoxprint, 8 фев 2013
    #9
    Volt220 нравится это.
  10. Volt220 Мастер

    На форуме с:
    3 фев 2013
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    48
    Баллы:
    288
    Я бы тоже советовал применить гофро трубу. Они легче всего монтируются и достаточно долговечны, большой выбор по диаметрам. Если старые в основном круглые, то и делать все круглыми, меньше переделок.
    Volt220, 8 фев 2013
    #10
  11. kiruha Новичок

    На форуме с:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    36
    Воздуховоды поддаются чистке только если их разобрать! Заправьте мини мойку "Керхер" водой с добавлением моющего средства типа "Тайфун" или "Сантри" и промойте внутреннюю поверхность воздуховодов! Просушив, соберите их на место плотно заделав стыки!
    kiruha, 8 фев 2013
    #11
  12. Katusik-stroi Старший мастер

    На форуме с:
    28 окт 2012
    Сообщения:
    1.346
    Симпатии:
    72
    Баллы:
    373
    Мне интересно а почему вы интересуетесь этой проблемой, или вы и есть то начальство которое решило все поменять.
    Katusik-stroi, 9 фев 2013
    #12
    proxodimec нравится это.
  13. ЕкатеринаМД Подмастерье

    На форуме с:
    4 янв 2013
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    148
    Я, тоже за пластик, на гофру быстрее осядет пыль (поверхность неровная), долбить действительно по минимуму, вставляйте в готовые, а квадратные, как уж говорилось ранее проще запенить.
    ЕкатеринаМД, 9 фев 2013
    #13
    proxodimec нравится это.
  14. DimonBurluk Ученик

    На форуме с:
    12 янв 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    96
    Как вариант я могу предложить спирально-замковые воздуховоды, собираются как конструктор. А с пластиком больше работы. Прокладывать однозначно по старой линии и если менять квадратные и прямоугольные то без мелких строительных работ не обойтись.
    DimonBurluk, 12 фев 2013
    #14
  15. Lenok Lenina Специалист

    На форуме с:
    11 окт 2011
    Сообщения:
    2.422
    Симпатии:
    190
    Баллы:
    548
    В первый раз слышу, что пластик лучше, обычно все же делаю воздуховоды из металла.
    Lenok Lenina, 12 фев 2013
    #15
  16. amur Старший мастер

    На форуме с:
    25 окт 2012
    Сообщения:
    992
    Симпатии:
    76
    Баллы:
    423



    ....мне, не совсем понятно, что вы желаете заменить и на что, просто покрасьте старые воздуховодные трубы и все.
    amur, 12 фев 2013
    #16
  17. amur Старший мастер

    На форуме с:
    25 окт 2012
    Сообщения:
    992
    Симпатии:
    76
    Баллы:
    423


    Ну во первых не дыры, а технологические отверстия, а во вторых для таких вот действий специально придумали переходные муфты.
    amur, 13 фев 2013
    #17
  18. Роман кузнецов Мастер

    На форуме с:
    16 май 2014
    Сообщения:
    266
    Симпатии:
    33
    Баллы:
    238
    просто замените эти же вентиляционные каналы на на новые. сейчас пластиковые выпускаются различных диаметров и сечений.
  19. evig Специалист

    На форуме с:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    1.979
    Симпатии:
    266
    Баллы:
    528
    Все вент. системы проектируются согласно СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и воздухообмен в помещениях не должен уменьшаться. Кстати наши нормы в 1,5-2 раза больше, чем в США, Великобритании или ФРГ, поэтому диаметры вент. труб у нас тоже больше.
    evig, 11 авг 2014
    #19
    proxodimec нравится это.
  20. Vadim123 Интерн

    На форуме с:
    15 ноя 2012
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Однозначно в качестве материала для новых воздуховодов лучше всего использовать гипсокартон, это оптимальная цена и простота работы.
    Vadim123, 16 авг 2014
    #20