Бьет током -(

Тема в разделе 'Электрика, свет, освещение', создана пользователем Rolex, 27 окт 2008.

  1. Rolex

    На форуме с:
    27 окт 2008
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Всем доброго дня! Проблема вот в чем: изредка от системного блока слегка бьет током (по ходу - статика, не разбираюсь в этом), но это ерунда. А вот когда начинаю пылесосить, начинается самое интересное, периодически 1 раз в месяц бьет током! Причем не слегка, а трясянет так, что аж искры из глаз. Уже нервный тик на пылесос выработался. В комнате два розетки, не имеет значение к какой подключен комп и пылесос. Раньше при глажке тоже било током. Сейчас глажу на кухне, там все норм, тьфу-тьфу-тьфу.
    Приходил электрик из жека, типа починил розетки, эффекта 0. Что делать? Проводку всю в квартире менять?
    Rolex, 27 окт 2008
    #1
  2. mba1 Бывалый

    На форуме с:
    17 июн 2008
    Сообщения:
    659
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    278
    На такой рассказ трудно что-то ответить, не взглянув на месте. Автору (если уж хочет дистанционный совет) надо научиться отличать статику от 220, проверить (мегаомметром) изоляцию используемых электроприборов, определиться, между ЧЕМ и ЧЕМ бъет, и найти все-таки систему в этих случайностях: может, бъет только когда дождь, или только когда включен телевизор, или только когда сосед бреется... Тогда и конкретизировать свой вопрос.
    mba1, 27 окт 2008
    #2
  3. Rolex

    На форуме с:
    27 окт 2008
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    От пылесоса бьет не статикой. От утюга тоже бьет, поэтому, по идее, изоляция должна быть в норме. По поводу телека: вообще выкл телек из розетки. Ничего не изменилось. Дождя не было.
    Как смотреть на месте? Кого вызывать? сколько стоит?
    Rolex, 27 окт 2008
    #3
  4. mba1 Бывалый

    На форуме с:
    17 июн 2008
    Сообщения:
    659
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    278
    Вызывать надо ГРАМОТНОГО электрика (это не всегда зависит от того, где он работает и сколько за вызов берет), или даже какого-нибудь дружка, у которого просто "пятерка" по физике была.
    А для заочной консультации надо ВСЕ подробности: между ЧЕм и ЧЕМ; к чему подключен защитный "ноль"; не прщупывается ли напряжение между полом и батареей отопления; на одной ли фазе все комнаты и т.д., и т.п.
    mba1, 27 окт 2008
    #4
  5. Rolex

    На форуме с:
    27 окт 2008
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Могу сказать только то, что бьет когда пылесос включен, стоит на полу (ковер) подключен через розетку или фильтр (не имеет значение). Про остальное без понятия. Вы можете ГРАМОТНО посмотреть на месте?
    Rolex, 27 окт 2008
    #5
  6. Croniss Ученик

    На форуме с:
    16 июл 2008
    Сообщения:
    447
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    78
    Вас одного бьет током, или всех членов в семье?
    У меня создается впечатление, что у Вас накапливается большой заряд статического электричества и этот заряд через электроприборы "находит себе дорогу" (причем безразлично какие у них корпуса - хоть металлические, хоть пластмассовые).
    Croniss, 27 окт 2008
    #6
  7. mba1 Бывалый

    На форуме с:
    17 июн 2008
    Сообщения:
    659
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    278
    Прикалываемся? И в каком же городе это место?
    mba1, 28 окт 2008
    #7
  8. Pavel220v Интерн

    На форуме с:
    17 авг 2008
    Сообщения:
    203
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    171
    Род занятий:
    Инженер-электроник
    Помню, одно время, у меня был ещё советский пылесос «Циклон», так он, постоянно, после того, как я окончил уборку, бил меня очень сильным зарядом статического электричества с очень мощной искрой. Видать, это происходило из-за того, что когда я пылесосил, пластмассовая щетка, двигаясь по ковровой дорожке, накапливала заряд на пылесос. Всем известен опыт, из курса физики, что если потереть эбонитовую палочку, скажем, об шерсть, то она электризуется. Возможно и у Вас, подобная ситуация с пылесосом.
    Pavel220v, 28 окт 2008
    #8
  9. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.848
    Симпатии:
    219
    Баллы:
    498
    С компьютером ситуация вполне нормальная, потенциал равный половине напряжения сети всегда присутствует на корпусе, по причине того в блоке питания компьютера (и любого другого устройства с импульсным блоком питания) имеются конденсаторы фильтров, подключенные непосредственно к проводам сети. Конденсаторы включены последовательно, между проводами, а точка соединения конденсаторов подключена к корпусу компьютера. Вот через этот своеобразные делитель и попадает на корпус потенциал 110 вольт. Конденсаторы в фильтрах небольшой емкости, ток большой силы через них не протекает, поэтому слабенькое "пощипывание" довольно безопасно. Неприятно конечно же, но что поделать, не выдирать же из фильтра блока питания конденсаторы, стоящие там для подавления помех. Единственный совет, который могу дать, заземлить корпус компьютера. Иначе, только одно, не прикасаться к нему и водопроводным трубам, трубам отопления одновременно. В пылесосах так же присутствуют искрогасящие конденсаторы, через которые может слегка "пощипывать", а может и статика проявляется, воздух проходя по всему пылесосу с большой скоростью очень сильно может электризоваться, отдавая заряд корпусу пылесоса.
    Root, 28 окт 2008
    #9
  10. Rolex

    На форуме с:
    27 окт 2008
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    2 Croniss: Бьет током всех. Про корпус, это Вы верно заметили. Вчера ради эксперимента включил маленький магнитофон, лучше бы я этого не делал... не приятное было ощущение(((
    2 mba1: Не прикалываюсь. Москва. Если Вы из другого города, извиняюсь, не посмотрел. Просто достал этот ток, жить спокойно не могу.
    2 Pavel220v: Про опыт с палочкой я помню, но в магнитофоне вроде ничего не трется))) да и в утюге тоже)))
    Rolex, 29 окт 2008
    #10
  11. mba1 Бывалый

    На форуме с:
    17 июн 2008
    Сообщения:
    659
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    278
    Розетки "евро"? Заземляющий контакт вообще к чему-то подключен? Если да, померяйте напряжение между ним и "нулевым" рабочим. Если оно меньше 1В (переменка), попробуйте омметром. Они не должны быть соединены. Возможно, проблема в этом. Ответите - подумаем дальше.
    mba1, 30 окт 2008
    #11
  12. Mady06 Интерн

    На форуме с:
    31 июл 2008
    Сообщения:
    580
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    181
    Думаю, что скорее всего у вас в квартире мощная статика! На увеличение статики влияет влажность воздуха: чем суше воздух, тем больше статики образуется! Наверняка ваш ковер еще "подливает масла" - обработайте его антистатиком. Купите себе увлажнитель воздуха или поставьте под радиаторы емкости с водой для испарения.

    Ну, и "ноль" в щитке проверьте!
    Mady06, 30 окт 2008
    #12
  13. mba1 Бывалый

    На форуме с:
    17 июн 2008
    Сообщения:
    659
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    278
    Не понимаю, как можно спутать укол статикой с тем, когда трясет переменка. А если автор вопроса и этого определить не может, и замерять ничего не хочет, то что ж тут советовать - только воздух молотить.
    mba1, 7 ноя 2008
    #13
  14. odessky Прохожий

    На форуме с:
    6 июн 2008
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    Статическое напряжение снимается однократным касанием к поверхности, со временем снова идёт накопление, но это уже циклом. Потенциалы уравниваются. А если трясёт переменка - то это уже другое и ощущение и действие её будет постоянным. Есть вероятность что у Вас плохая изоляция проводки. Да и неважнецкий контакт на нуле и земле .

    Стена, особенно это касается "новых" домов с железобетонными стенами, где имеются металлические арматуры, сыреет временами, и из-за низкого качества проводки получается утечка тока. Сами ведь пишите - периодично.
    odessky, 9 ноя 2008
    #14
  15. Mitriygor Ученик

    На форуме с:
    26 фев 2009
    Сообщения:
    89
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    53
    А давно в этой квартире проживаете? Дом новый? Высоковольтные лини рядом не проложенны.? Розетки не потрескивают, не искрят? Насколько я понимаю при включении любого прибора в розетку вы ощущаете на себе разряд тока.? Потом вы руку не одергивайте, что то происходит? Если нет значит, как тут уже заметили выравнился потонцеал, и это разряд статического напряжения. Если воздействие продолжается то это переменный ток, и нужно искать где нарушена изоляция проводки.
    Mitriygor, 5 мар 2009
    #15
  16. mba1 Бывалый

    На форуме с:
    17 июн 2008
    Сообщения:
    659
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    278
    Поскольку ответ не пришел, видать, "воздействие продолжается"... Так и стоит человек, руку не отдергивает... Хороший советик!:)
    Вообще-то для этого есть измерительные приборы...
    mba1, 6 мар 2009
    #16
  17. Mitriygor Ученик

    На форуме с:
    26 фев 2009
    Сообщения:
    89
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    53
    Ну да смейся смейся, а если этот человек ламер. Ну не знает он о существовании измерительных приборов. А разряд тока получает каждый раз при пользовании бытовыми приборами. Так что жив он, просто понял, что это статика и успокоился. Так бывает - у страха глаза велики...
    Mitriygor, 10 мар 2009
    #17
  18. odessky Прохожий

    На форуме с:
    6 июн 2008
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    А не пробовали использовать заземление ? В домах как правило его нет, но без него как раз и будут возникать вот такие вещи. Посему - нужно его выполнить для своей квартиры.
    Для информации : есть для этого целый раздел в ПУЭ по заземлению.
    Если самостоятельно не сможете - вызовите электриков с ЖЭКа. Ну и соответсвенно - если проводка в квартире не выполнена под использование заземления - её нужно переделывать.
    odessky, 14 мар 2009
    #18
  19. mba1 Бывалый

    На форуме с:
    17 июн 2008
    Сообщения:
    659
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    278
    Нельзя просто так советовать заземление, не разобравшись ПОЧЕМУ и МЕЖДУ ЧЕМ бъет (особенно - человеку в этих делах не сведущему, который может сделать неправильно). В результате может стать хуже, чем есть.
    mba1, 14 мар 2009
    #19
  20. odessky Прохожий

    На форуме с:
    6 июн 2008
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    Если человек не является специалистом - то и соваться в электросети вообще не стоит. Об этом говорят на всех инструктажах по ТБ !!! А если мозгов нет, то тогда никто не застрахует.

    Что касается моего совета -
    1. Если сеть оборудована заземлением - то хуже уже не будет. Видимо его как раз и не хватает чтобы снять все наводки.
    2. Если сеть не выполнена с заземлением, то её нужно будет переделывать. И с большей степенью вероятности все ошибки предыдущего монтажа как раз и исправятся.

    Естественно такую работу должен проводить квалифицированный персонал дабы не получить результат с точностью до наоборот от желаемого .
    odessky, 14 мар 2009
    #20

Поделиться этой страницей