автоматический спускник системы отопления.

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем wadson, 20 окт 2011.

  1. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    В нашем жилищном кооперативе двухтрубная система отопления с выводом труб на чердак и установленными там, в верхних точках системы автоматическими развоздушивателями. Развоздушиватели вроде солидной фирмы Danfoss, но в начале этого отопительного сезона два из шести установленных развоздушивателей не сработали и был затоплен чердак, хорошо, что сразу обнаружили. Причина - попадание окалины в седла клапанов. Пока установили краны Маевского. Какая может быть альтернатива развоздушивателям?
    wadson, 20 окт 2011
    #1
  2. poiski78 Интерн

    На форуме с:
    18 окт 2011
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    167
    Есть два решения вашей проблемы. Первое , установите деаэратор , в приложенном файле инструкция по эксплуатации( нашёл в интернете , думаю есть и другие фирмы) . Второе , установите перед развоздушивателями фильтры . Они защитят клапана от попадания посторонних частиц .

    Вложения:

    poiski78, 27 окт 2011
    #2
  3. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Спасибо, фильтры - то что надо.
    wadson, 28 окт 2011
    #3

Поделиться этой страницей