Вытяжка в комнате есть. Два канала. Но она явно не справляется. В небольшой комнате разместили парогенератор и вакуумную установку для гладильного пресса. Это небольшое швейное производство. В одном из каналов планируется вмонтировать вентилятор для принудительной вытяжки. Можно ли во втором канале вентиляционной шахты установить вентилятор для приточной вентиляции, или необходимо вести трубу через соседнюю комнату и долбить стену, чтобы установить этот вентилятор там?
Обычно при проектировании вентиляции в подобных случаях вытяжной канал стремятся вывести на крышу, чтобы вытяжной воздух выбрасывался вдали от окон, а заборное отверстие приточного вентканала размещают в наружной стене на высоте не менее 2-х метров от поверхности земли. Использование существующих вентканалов в качестве приточного и вытяжного в этом случае возможно, если их сечение позволяет обеспечить нормативный воздухообмен и отверстия забора и выброса воздуха достаточно далеко находятся друг от друга.
Можно то можно. Только не будет ли выдувать к соседям? Естественная вентиляция проектируется без учета принудительной. При таком производстве лучше сделать отдельную принудительную вентиляцию.
Я так понимаю, Вас беспокоят теплоизбытки от Вашего оборудования? Вентиляционные каналы предназначены для удаления воздуха из помещений, а не для притока. И размещать там канальный вентилятор и рассчитывать на приток - нельзя. Приток можно осуществлять через окно. Можно установить осевой вентилятор, форточный. И включать его во время использования парогенератора или пресса. Приток через форточку должен быть организован на противоположной стороне от вытяжных каналов. Это позволит обеспечить необходимый воздухообмен.
Устанавливать вентилятор во втором канале нельзя. А вот организовать приток с помощью форточного вентилятора нужно. Подобрать Вы его можно исходя из правила- количество удаленного воздуха должно быть более приточного на одну треть. Кратность воздухообмена для притока в гладилках - не менее 4 куб. м. на 1 кв. м. помещения. Вот и считайте.
Не нужно Вам никакого организованного притока. Устанавливайте вентиляторы в оба вытяжных канала и включайте их по мере необходимости. Приток воздуха при этом происходит через створки окон в положении "открыто", "форточка", "микровентиляция" в зависимости от требуемого воздухообмена.
Можно не трогать комнату и не стоит проводить каналы, просто включайте в систему еще один вентилятор, отрывайте створки окон, можете и поставить простые вентиляторы чтобы гоняли воздух по помещению, думаю это решит ваши проблемы.
Безумие использовать воздух из вытяжного канала в качестве приточной вентиляции, так как Вы будете вдыхать, отработанный другими квартирами воздух. Не правильно также ставить вентилятор только на один канал, так как при закрытом окне, он будет засасывать воздух из второго канала в вашу комнату. Поэтому, как минимум, на второй вентилятор надо поставить жалюзи, а ещё лучше поставить в каждый канал по вытяжному вентилятору с захлопывающимися шторками. Чтобы не дуло из окна, сделайте в его верхнее части фрамугу.