Приточная вентиляция

Тема в разделе 'Кондиционирование и вентиляция', создана пользователем murzin, 17 мар 2010.

  1. murzin Ученик

    На форуме с:
    11 окт 2008
    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    33
    Вытяжка в комнате есть. Два канала. Но она явно не справляется.
    В небольшой комнате разместили парогенератор и вакуумную установку для гладильного пресса. Это небольшое швейное производство.
    В одном из каналов планируется вмонтировать вентилятор для принудительной вытяжки. Можно ли во втором канале вентиляционной шахты установить вентилятор для приточной вентиляции, или необходимо вести трубу через соседнюю комнату и долбить стену, чтобы установить этот вентилятор там?
  2. jack Новичок

    На форуме с:
    22 фев 2010
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    18
    Обычно при проектировании вентиляции в подобных случаях вытяжной канал стремятся вывести на крышу, чтобы вытяжной воздух выбрасывался вдали от окон, а заборное отверстие приточного вентканала размещают в наружной стене на высоте не менее 2-х метров от поверхности земли. Использование существующих вентканалов в качестве приточного и вытяжного в этом случае возможно, если их сечение позволяет обеспечить нормативный воздухообмен и отверстия забора и выброса воздуха достаточно далеко находятся друг от друга.
  3. alex11751 Новичок

    На форуме с:
    17 май 2010
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    18
    Можно то можно. Только не будет ли выдувать к соседям? Естественная вентиляция проектируется без учета принудительной. При таком производстве лучше сделать отдельную принудительную вентиляцию.
  4. Арчибальд Прохожий

    На форуме с:
    2 июл 2010
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    3
    Я так понимаю, Вас беспокоят теплоизбытки от Вашего оборудования? Вентиляционные каналы предназначены для удаления воздуха из помещений, а не для притока. И размещать там канальный вентилятор и рассчитывать на приток - нельзя. Приток можно осуществлять через окно. Можно установить осевой вентилятор, форточный. И включать его во время использования парогенератора или пресса. Приток через форточку должен быть организован на противоположной стороне от вытяжных каналов. Это позволит обеспечить необходимый воздухообмен.
    Ираида Белая нравится это.
  5. Ираида Белая Прохожий

    На форуме с:
    14 дек 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Устанавливать вентилятор во втором канале нельзя. А вот организовать приток с помощью форточного вентилятора нужно. Подобрать Вы его можно исходя из правила- количество удаленного воздуха должно быть более приточного на одну треть. Кратность воздухообмена для притока в гладилках - не менее 4 куб. м. на 1 кв. м. помещения. Вот и считайте.
  6. wadson Старший мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    390
    Симпатии:
    42
    Баллы:
    238
    Не нужно Вам никакого организованного притока. Устанавливайте вентиляторы в оба вытяжных канала и включайте их по мере необходимости. Приток воздуха при этом происходит через створки окон в положении "открыто", "форточка", "микровентиляция" в зависимости от требуемого воздухообмена.
  7. AliceLuc Мастер

    На форуме с:
    20 июн 2011
    Сообщения:
    210
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    137
    Можно не трогать комнату и не стоит проводить каналы, просто включайте в систему еще один вентилятор, отрывайте створки окон, можете и поставить простые вентиляторы чтобы гоняли воздух по помещению, думаю это решит ваши проблемы.
  8. klimatvdomi Прохожий

    На форуме с:
    4 фев 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    Род занятий:
    Системы вентиляции, кондиционирования, отопления
    а как быть, если на улице -30, а в помещении +25?
  9. Leming Интерн

    На форуме с:
    10 мар 2012
    Сообщения:
    75
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    81
    Безумие использовать воздух из вытяжного канала в качестве приточной вентиляции, так как Вы будете вдыхать, отработанный другими квартирами воздух. Не правильно также ставить вентилятор только на один канал, так как при закрытом окне, он будет засасывать воздух из второго канала в вашу комнату. Поэтому, как минимум, на второй вентилятор надо поставить жалюзи, а ещё лучше поставить в каждый канал по вытяжному вентилятору с захлопывающимися шторками. Чтобы не дуло из окна, сделайте в его верхнее части фрамугу.

Поделиться этой страницей